Электроприводы модельного ряда G — профессиональный аналог AUMA значительно дешевле
Современный двигатель вместо традиционной коллекторной конструкции
Модельный ряд G построена на бесщёточном приводном элементе DC (BLDC) с высокоэффективными магнитными вставками и оптимизированной многоступенчатой передачей. Подобная кинематическая конструкция исключает истирание скользящего узла и обеспечивает расчётного ресурса 25 лет без капитального технического обслуживания.
Коэффициент перегрузочной способности достигает 300%, а прецизионный позиционный датчик регистрирует угловое положение выходного вала с погрешностью ~0,1%. Время срабатывания на входную команду — 50–150 мс, что принципиально важно при интенсивном цикле срабатывания арматуры.
Характеристики, покрывающие задачи трубопроводной регулирующей арматуры
Номинальный момент вращения основного варианта — 100–450 Н·м, при использовании дополнительного мультипликатора типа RT рабочий диапазон расширяется до 15 000 Н·м. Диапазон значений варьирования скорости вращения — 400–8000 об/мин, электропитание подаётся от 24 В постоянного тока до 400 В переменного тока с частотой 50/60 Гц.
Актуатор в равной мере используется для позиционной трубопроводной арматуры — шаровых кранов-шаров и дисковых клапанов — и для многооборотных задвижек. электропривод для шаровых кранов Виды эксплуатации по ГОСТ 183-74 / IEC 34-1: S2 100% (15 мин) и S4 25% (600 рабочих циклов/ч), что соответствует регулирующим и запорным функциям в нефтегазовой, нефтехимической промышленности и системах водоотведения.
Защита, климатические параметры и взрывозащищённость
Типовой корпус соответствует класс оболочки IP65; по заявке предлагается вариант IP69, допускающее струйную очистку под значительным давлением. Рабочий диапазон температур рабочих температур — от −60 до +70 °C, влажность воздуха до 95%, средовые исполнения УХЛ, Т, К по ГОСТ 15150-69.
Для взрывоопасных площадок предусмотрено взрывобезопасное исполнение Ex d IIC T5. Устойчивость к сейсмическим нагрузкам засвидетельствована документом по ГОСТ 30546.1-98 — до 8 единиц сейсмической шкалы MSK-64.
Интеграция в автоматизированные системы управления и специфика конфигурирования
Устройство совместим с Modbus RTU/TCP, Profibus DP, HART, CANopen и EtherNet/IP, а также аналоговые интерфейсы/выходные каналы 4–20 мА и 0–10 В с сухими сигнальными контактами. Параметры устанавливаются через штатный дисплей, клавишную панель оператора или внешний пульт управления (соединительный кабель до 40 м) без демонтажа корпуса.
Для установок без стационарного питания возможно подсоединение солнечной батареи. Как раз комплексность технических функций при цене в два раза ниже зарубежного аналога AUMA превращает серию G предпочтительным инструментом при проектировании новых измерительных узлов и обновлении эксплуатируемых технологических сетей.